西门子的6SE70和ABB的ACS800都属于工程型的变频器,是同一个档次的产品。前者出生日期比较早,采用VC或者SLVC(矢量控制)方式;后者出生日期略完,采用DTC(直接转矩控制)方式。
作为产品你们谁有过这两个产品的PK的经历?是否有感想?有没有人愿意在此交流一下?
最近,我正好有机会用一个ABB的电机,控制系统分别用上述两套装置做调试。电机是2极的,额定转速3000r/min,最高转速14000r/min。近5倍的基频。PK的结果,6SE70胜。
说来讽刺,ABB的电机配ABB的变频器,不是很合适吗,可是,转速到了12000r/min就再也上不去了。郁闷。而MASTER DRIVE在通过了P115=1/2/3/4/5的辨识以后,运行14000r/min非常轻松,声音也很好听,没有什么震动。耶!