quote:以下是引用satanttt在2007-01-05 15:31:48的发言:
CPU315-2DP 2接口DP从战连接个数 16

这个连接个数并不是从站个数

一个网段可以连接31个从站 超过32就需要用中继器 中继器需要占用一个子站地址(隐式的) 一个DP网络最多可以连接127个从站
由此看来 你的从站完全没有问题