我用CPU224加两块EM231做监控,连接的信号有0~5V、四线制电流信号、两线制电流信号。起初所有的模拟量通道波动都较大,后来我将所有模拟量输入通道的负与M短接,多数模拟量信号变得稳定了,惟独两线制通道的波动仍很大(负已与M短接,波动范围仍可达到0~32000)。
现场接线如下:
传感器
--- +--
---------24V+
--------- 0V
\ /
__\ /__
\ /
---------------------
RC C+ C- M
把该信号接入其它正常的通道,现象依旧。最初怀疑是24V电源质量问题,我将串入两线制信号的24V电源接入单独的24V电源(并把该24V电源的“-”与信号的负短接)或换成PLC输出的24V都无法解决。于是怀疑是现场信号的问题,现场来的信号接入一个仪表后,仪表的测量值很稳定。
我不知道导致这个现象的原因出在哪,该如何解决这个问题,请大家给点建议。