技术论坛

请教IM153-2拨码开关的设置?

作者 主题
侠客

经验值: 871
发帖数: 336
精华帖: 1
请教IM153-2拨码开关的设置?


只看楼主 2007-02-15 15:57:45
我用的是新版的IM153-2,订货号是6ES7153-2BA01-0XB0,请问如果设置地址怎么使用拨码开关?拨码开关的意义代表什么,谢谢!祝春节快乐各位!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=314936&b_id=4&s_id=0&num=5

新手

经验值: 40
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:请教IM153-2拨码开关的设置?


只看楼主 2007-02-15 16:08:28
从下到上1,2,4,8......例如地址是7 1+2+4 将这三个拨码开关拨到on 位置,其余都在off位。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 599
发帖数: 320
精华帖: 0
回复:请教IM153-2拨码开关的设置?


只看楼主 2007-02-15 16:34:58
在硬件组态中有编码地址,然后再按照上面的方法拨码
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1759
发帖数: 1423
精华帖: 3
回复:请教IM153-2拨码开关的设置?


只看楼主 2007-02-20 09:55:54
拔码开关是用来设置DP地址的,你在STEP7中硬件组态用的是什么地址,就拔到什么地址,要和硬件组态中组态的地址一样.
只会用S7-200PLC!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 555
发帖数: 480
精华帖: 1
回复:请教IM153-2拨码开关的设置?


只看楼主 2007-02-20 20:05:32
拨到ON的开关对应数字的和与你在硬件组态时设置设置的153DP地址要相同
1.我是新手 2.我不聪明 3.以上两点如有疑义,本人拥有最终解释权
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1454
发帖数: 1164
精华帖: 0
回复:请教IM153-2拨码开关的设置?


只看楼主 2007-03-14 10:02:46
对,拨码开关就是要设置DP地址,"ON"为“1”,“OFF”为“0”,且一定要与硬件组态里的地址一致
我爱工控,我爱西门子!