关于300与200组网通讯


只看楼主 2007-08-09 22:34:02
有300plc和若干200plc组成profibus-dp网络,在300硬件组态里做相应的设置后,并设定相应地址区域。这样来进行数据交换的方式有哪些?
前不久有大虾告诉我说可以通过pi/pq直接读写这些数据,或者通过调用sfc14和sfc15,请问系统功能块调用也是必须在程序中编写调用指令的吧,即系统功能块的调用和普通的fc和fb的调用方式一样?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=360340&b_id=4&s_id=0&num=4

游民

经验值: 115
发帖数: 24
精华帖: 0
回复:关于300与200组网通讯


只看楼主 2007-08-10 11:07:12
不用编程,可以通讯。我有实际程序。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 848
发帖数: 432
精华帖: 1
回复:关于300与200组网通讯


只看楼主 2007-08-11 12:25:15
乒乓,能不能把你的实际程序发邮件给我参考一下?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 707
发帖数: 306
精华帖: 3
回复:关于300与200组网通讯


只看楼主 2007-08-11 13:23:46
300PLC与200PLC通过Profibus-DP通信,200侧需加EM277 dp模块。
而且只需在300中组态就可以,组态好后,定义的300中的区域会自动与200中的VB0,VB1...对应,具体设置方法,网上课堂上有实例。
o! why? thinking...
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 848
发帖数: 432
精华帖: 1
回复:关于300与200组网通讯


只看楼主 2007-08-11 13:42:53