求助:313C-2DP与TP170B的通讯?

作者 主题
游民

经验值: 122
发帖数: 48
精华帖: 0
求助:313C-2DP与TP170B的通讯?


只看楼主 2007-12-08 11:25:49
现在赶做一设备,配置313C与TP170B,目前PC与PLC通过MPI口通讯,PC与TP170B通过IF2口连接都正常,唯独313C与TP170B通讯不上。

设置如下:
313C与TP170B通讯通过DP口连接,用MPI电缆
PLC的MPI口地址2,187.5 ;DP口3,协议DP,187.5
屏与PRTOOL设同级地址3,插槽2机架0,不知道未什么连不上?

将DP口改为3也不行??
其大无外,其小无内!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=386205&b_id=4&s_id=0&num=3

游侠

经验值: 414
发帖数: 269
精华帖: 2
回复:求助:313C-2DP与TP170B的通讯?


只看楼主 2007-12-10 02:13:45
这样简单的连接,你说了半天也不知道你说什么.
我的配置和你相同.
在PLC的硬件组态中不需要组态TP170B.
使用DP连接,就是连接到313C的DP接口.不是MPI接口.
313C的DP地址采用默认的2.
TP170BDP地址为1就可以了.接口IF1B.地址为1
选择CPU313的同级通讯,速率1.5M
PLC 同级地址2


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 414
发帖数: 269
精华帖: 2
回复:求助:313C-2DP与TP170B的通讯?


只看楼主 2007-12-10 02:15:34
只看楼主 2007-12-10 02:15:51
