一个曾让我很头痛的问题

6260

23

2008-01-10 20:22:38

这几天,我原先已经调试好且稳定运行过很长一段时间的6SE70系列变频器的整流单元突然开始频频报F009故障。具体现象为——都是在整流单元合闸上电的时候报,若上10次电,可能会有4、5次报故障。而一旦上电成功,变频器即正常工作,整流、逆变单元全部正常运行,不论工作时间多长,都不会报故障。
用仪器查看了进线交流电源,正常,未有缺相之类的异常现象。原先怀疑是整流单元板子有问题,可为什么总是上电时报,运行过程中从来不报呢?而且也不是每次上电都报。
后来只好老老实实地翻整流单元手册,每个参数每个参数的逐一斟酌、怀疑......经过一番调整、试验,发现将参数P793(电网电压的稳定时间)从原来的工厂设定值0.03S改为0.09S后,好像就不再报F009故障了(起码到目前为止还没报)。
不知道是否有人有过相关的故障经历,希望能够切磋讨论,毕竟,我对这个解决措施还不是十分有把握的。