只看楼主 2008-04-16 13:59:22
请问MM430的变频器的风扇怎么停止,现在是一上电风扇就自动运行,一直处于运行状态.谢谢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=435283&b_id=16&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 14187
发帖数: 4369
精华帖: 136
回复:MM430


只看楼主 2008-04-16 22:21:10
如果安装了DP模板,可能就是正常的,具体什么型号的变频器,一般风扇至少可以连续转三年,不用担心风扇的寿命。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 183
发帖数: 89
精华帖: 0
回复:MM430


只看楼主 2008-04-17 12:17:33
6SE6430-2UD27-5CA0 mm430 7.5KW 变频器的风扇不能进行参数修改上电停止运行?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 800
发帖数: 515
精华帖: 0
回复:MM430


只看楼主 2008-04-17 15:39:49
你是不是用了模拟量输入或者输出,有电位差的情况下就是这样子的!这是西门子支持工程师说的!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14187
发帖数: 4369
精华帖: 136
回复:MM430


只看楼主 2008-04-18 00:38:06
有干扰的时候,模拟口接入了一个相对变频器的参考电势,外壳 ,较高的电压时也会这样,把所有I/O板上的接线拆下来看看。
 