技术论坛

请教一个EMC变频器安装问题?

作者 主题
侠客

经验值: 871
发帖数: 336
精华帖: 1
请教一个EMC变频器安装问题?


只看楼主 2008-04-22 11:15:39
我最近看一个介绍说MM440在安装时,注意事项:无输出电抗器时,如果使用屏蔽电缆,最长电机电缆长度一般不要超过50 米;如果使用非屏蔽电缆,最长电机电缆长度不能超过100 米。

为什么使用非屏蔽电缆长度倒长呢?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=437099&b_id=10&s_id=0&num=3

版主

经验值: 88683
发帖数: 18411
精华帖: 657
回复:请教一个EMC变频器安装问题?


只看楼主 2008-04-22 13:43:01
屏蔽线缆包得很紧。芯线和屏蔽层之间的电容要比非屏蔽电缆大得多。因没有输出电抗器,在高频载波情况下,芯线对屏蔽层的泄漏电流会较大。电容量和电缆长度成正比。因此,使用屏蔽电缆的长度有限制。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 96750
发帖数: 29256
精华帖: 390
回复:请教一个EMC变频器安装问题?


只看楼主 2008-04-23 11:56:39
说得很到位。屏蔽电缆太长了,屏蔽层会发热。在变频器输出谐波成分很大的情况下。要采用多点大面积接地。长线电缆上的损耗大了,输出功率就下降。需要变频器增容才能解决。这些都是实际问题。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 871
发帖数: 336
精华帖: 1
回复:请教一个EMC变频器安装问题?


只看楼主 2008-04-24 09:15:07
谢谢,很长知识!
 