回复:求助为什么S7-200编程时网络2无效呢?

醉书生

  • 帖子

    728
  • 精华

    25
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-05 21:13:09

0楼

正常,梯形图有自己的语法要求(以能流为准),并不是所有的STL程序都可以转换成梯形图。
我经常利用这一点,对一些高频率调用的程序块以简洁的STL来写,省去逻辑堆栈的维护,可以节省一点时间,这时就无法在梯形图上显示。
但如果你不是有意为之,出现这种情况,很可能是在非梯形图下误删了某些语句,这种情况有可能导致程序不能正确执行