技术论坛

wincc通讯

作者 主题
游士

经验值: 183
发帖数: 89
精华帖: 0
wincc通讯


只看楼主 2008-07-16 13:11:05
WINCC与S7-300通讯用300编程电缆线,PC ADAPTER(MPI)通讯不成功.请问可以使用编程电缆线与WINCC通讯吗?为什么不成功
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=461993&b_id=4&s_id=0&num=5

侠圣

经验值: 2847
发帖数: 1760
精华帖: 55
回复:wincc通讯


只看楼主 2008-07-16 13:18:40
可以。
你的连接设置可能有问题。MPI地址、插槽与CPU一致吗?系统参数的逻辑设备是否为PC ADAPTER(MPI)?

非淡泊无以明志,非宁静无以致远
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8851
发帖数: 2813
精华帖: 4
回复:wincc通讯


只看楼主 2008-07-16 16:04:24
1,可以,可能是你的WINCC中的通讯设置不对
2,用CP卡通讯好像要快点,PC ADAPTER适配器通讯速率不高
喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 183
发帖数: 89
精华帖: 0
回复:wincc通讯


只看楼主 2008-07-16 16:44:54
设置不正确,问题解决了,谢谢大家!!!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 170
发帖数: 63
精华帖: 1
回复:wincc通讯


只看楼主 2008-07-22 09:02:21
肯定可以的
我用过
你的设置有问题
I love industrial control, and I love Siemens
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 34
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:wincc通讯


只看楼主 2008-07-22 16:29:15
肯定可以,这是MPI通讯,我做过项目,没问题。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
wincc通讯
×
扫描打开手机版
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。