只看楼主 2008-09-27 18:40:55
每次编辑的时候总是丢变量,特别是DB变量,还有画面io域显示连接DB内容时,画面重起时经常连不上,需要重新连接才行,不知是什么问题?
ZL
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=484299&b_id=5&s_id=0&num=6

侠圣

经验值: 2847
发帖数: 1760
精华帖: 55
回复:step7集成Wincc


只看楼主 2008-09-27 19:01:51
所谓的丢变量是什么意思啊?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1147
发帖数: 282
精华帖: 4
回复:step7集成Wincc


只看楼主 2008-09-29 19:52:26
画面运行时相应IO域为黑虚的,需要重新连接
ZL
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5205
发帖数: 2042
精华帖: 3
回复:step7集成Wincc


只看楼主 2008-10-01 14:58:46
是变量数目超过了授权变量的数目,改换授权
学习学习再学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 20014
发帖数: 5639
精华帖: 5
回复:step7集成Wincc


只看楼主 2009-08-27 10:27:06
如果画面运行时相应IO域为黑虚的,变量没有连接上.查相应变量.或是变量数目超过了授权变量的
天天学习,天天进步.
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 29
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:step7集成Wincc


只看楼主 2009-08-28 09:39:02
运行画面以后先检查一下连接状态,在tools菜单下
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 55244
发帖数: 6294
精华帖: 123
回复:step7集成Wincc


只看楼主 2009-09-05 14:21:46
每次编辑是需要重新启动一次.但像您说的需要重新连接,我以前没有碰到,学习了.
 