本人调试后的心得共享上来让大家分享分享,希望对没调过的朋友有所帮助!
本例是Profibus-DP(远程)/端子(本地)间地切换。
1:首先确认PLC与6SE60间的DP通讯是正常的(就是说通过DP是可以正常起动运行)如果这方面还没设置好可以参考我发过的贴子http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=16&a_id=395701&s_id=&num=23#anch
2:P590=18(定义为7#端子)(此参数的设定可以根据7#端子变量的变化实现对BICO参数组的切换)BICO是每个参数下面的标识,比如P554里有P554.I001、P554.I002、这里的I001、I002、就是指第一数组、指第二数组、
3:P554.I001=3100(指接收CBP板的信号)
P554.I002=22(定义9#端子)起动信号。
4:P555.I002=1
5:P571.I002=20(定义8#端子)在9#端子得电下,8#端子不得电为正转,相对来说8#端子得电时即为反转。
6:速度用电位计调节。