1、转换时间,是指从指令启动转换至转换结束的时间,模拟量采的是一个时间点,在整个转换时间内由内部保持电路保持,不随外总的信号变化。
2、响应时间,主要是指模拟量从向输入端到AD转换器的传送延迟。比如有人为稳定模拟量,在输入端并滤波电容,其实就是大增加了响应时间。而AD转换时间还是250us不变。
 