来自西门子技术支持热线的故事:S120报故障F07901电机过速的解决方法

已锁定

Drive the Future

官方工程师

  • 帖子

    50
  • 精华

    15
  • 被关注

    136

论坛等级:侠客

注册时间:2011-03-09

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事:S120报故障F07901电机过速的解决方法

10477

7

2011-04-28 15:33:39

客户:我的S120为什么一启动就报F7901?我这儿都快急死了,你们快想想办法啊
热线:好的,我帮您查查。故障号F7901,是电机过速了,报此故障后电机会OFF2停车。是每次启动都会报吗?
客户:是啊,我也不知道咋回事,这是刚到的新机器,就出这故障,你说这不是耽误事嘛。
热线:您别着急,出现这个故障说明电机的正向或反向的速度超过了允许的最大值。麻烦您查看一下参数p1082的值是多少?
客户:好,我给你看看, p1082是2890。
热线:您带的是三相异步电机?
客户:对。
热线:您的电机最大转速是2890rpm吗?
客户:我看了一下电机铭牌数据,的确是2890转。
热线:那这个参数没有问题,麻烦您再看一下参数p2162。
客户:好,p2162是100。
热线:请问您是速度控制还是转矩控制?
客户:转矩控制。
热线:麻烦您看一下转矩正限幅和负限幅的值。
客户:好的,我是通过PLC通讯控制的,这两个值都是从PLC传过来的。
热线:那传过来的是多少?
客户:我看看啊,噢,这两个值是一样的。
热线:一样的???!!!转矩正负限幅一样的话那肯定会报故障了,难怪啊
客户:啊?这样啊?我说呢,那我改一下。
热线:好的。
客户:问题解决了,谢谢啊,真是帮了我们大忙了,有空过来我请你吃饭!
热线:不客气,这是我们应该做的,能帮到您我们也很高兴。



遇到F7901这个故障,首先查看故障手册里面关于此故障的说明和解决办法。这个故障说明电机过速了,即电机的正向或反向的速度超过了允许的最大值。
解决思路:
1. p1082这个参数显示的就是电机的最大允许速度,所以让客户查看此参数是否设置正确,与电机铭牌参数是否吻合。p2162是滞环速度,电机可达到的最大正向速度为 p1082+p2162,可达到的最大反向速度为 (-p1082-p2162),检查电机速度是否超过此值。
2. 如果没有问题,则可以询问客户是速度控制还是转矩控制。如果是转矩控制,则一定要注意转矩的上下限幅设置是否正确。如果设成一样,则电机转矩被限定在同一个值上,启动时会造成飞车,所以报电机过速故障。
让客户修改上下转矩限幅,问题解决。

来自西门子技术支持热线的故事:S120报故障F07901电机过速的解决方法 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7455条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。