来自西门子技术支持热线的故事:Set PG/PC Interface 中没有CP5711选项,如何通过CP5711连接S7-200 CPU

已锁定

西门子Auto

官方工程师

  • 帖子

    132
  • 精华

    16
  • 被关注

    227

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-08-03

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事:Set PG/PC Interface 中没有CP5711选项,如何通过CP5711连接S7-200 CPU

12491

3

2011-08-31 13:16:58

这个故事是一个简单的技术问题,却颇费了用户一些时间才解决。问题来自技术支持热线邮箱,邮件内容如下:我的PC机安装的是Micro/winV4.0SP6版,我想通过CP5711监控S7-200 CPU程序,可是Set PG/PC Interface 中没有CP5711选项,怎么办?我看网上说可以用的,要去调试了,很急~~,盼尽快回复
这个要求好实现啊,CP5711支持,不过需要Micro/winV4.0SP7版,才有CP5711的驱动,至于怎么连接有视频文档呢,于是很快的给用户回了邮件,给用户发送了SP7受限软件的下载链接,及如何通过CP5711访问S7-200的视频文件链接(下载中心网站http://www.ad.siemens.com.cn/download/,搜索并下载F0510应用文档),说明Micro/winV4.0要安装SP7版才支持CP5711。
下午,看到用户又回邮件来了,主要内容如下:该PC机同时安装了西门子软件STEP7V5.4SP5,看了一些资料说也带CP5711驱动,但Set PG/PC Interface 中依然没有CP5711选项,不过通过“Select”发现 “Install/Remove Interfaces”有CP5711但不可安装,即使安装了Micro/winV4.0SP7也还是这样。还带有一张图片,如图1 CP5711无法选择安装

图1 CP5711无法选择安装
用户准是没有连接CP5711激活选项,看看用户也没留电话,为了说的更详细,特意找了个没有使用过CP5711的测试机连接CP5711截取了几张图片,整理了回复给用户:请您把CP5711模块连接到PC机的USB接口,系统会发现新硬件,并安装驱动软件,如下图2,点击“Next”

图2 发现新硬件安装驱动
安装执行完毕,重新打开Set PG/PC Interface,可以看到有CP5711选项,如图3所示

图3 CP5711选项可使用
请选择CP5711(PROFIBUS),按照之前发给您的视频建立连接即可,如仍有疑问可回复邮件或联系技术支持热线,也可留下您的电话联系方式进一步沟通。
第二天,用户没再回邮件而是电话打进来了,
客户:按照邮件描述的,CP5711选项终于弄好了,可用了。但连接S7-200始终不行啊,我完全按照视频做的啊,还给CP5711外接的DC24V电源呢。我的200CPU接口肯定没问题,PC/PPI电缆可以连接的,你说怎么回事?是不是不支持CN的CPU吗?
我:支持的。接口电流消耗不超过100mA不需要外接DC24V电源。您先通过PC/PPI电缆先将S7-200CPU接口波特率设置成19.2kbps或187.5kbps,使用CP5711(MPI)连接一下S7-200,咱们再测试一下
等待中~~~,自己看了一下视频,没什么不对,而且很多用户都按照这个做的,也没反馈过来说哪儿设置不对,就是不能自动搜索所有波特率,自己改一下就行了
客户:好了,这个方式可以。可我现场的200CPU都是9.6kbps的没有改过,也不能用CP5711这个方式啊?我也不想再带个PPI电缆了。这个CP5711到底能不能连9.6kbps的200CPU接口啊?
我:能的,只要您的CP5711和200CPU接口和连接线都是好的。刚才测试过了没有问题,我们还是详细的看看您的设置吧。
按照视频,一点一点的排查,最后发现用户还是没有按照视频设置,没有勾选“PG/PC is the only master on bus”(如图4),勾选后再次连接,果然没有问题,通讯正常。

图4 勾选“PG/PC is the only master on bus”
客户:不好意思!下午就要出发了,确实着急,试了好几遍,又换地址又换波特率的,就这儿没改,还真是我看的不仔细。
我:呵呵~,人都有惯性思维,自己不容易发现问题的。越急越如此。
客户:再问您一下,以前使用CP5611时候,CP5611(PROFIBUS)方式连接S7-300或EM277、CP5611(PPI)连接200CPU集成口,勾不勾选“PG/PC is the only master on bus”都能选上啊,这个怎么~~~?
我:S7-200集成口接口不能主动发起通讯任务请求,如果不勾选“PG/PC is the only master on bus”,这个CP5711的PROFIBUS网络就没有主站了,没有通讯任务请求所以也就无法建立连接。

总结一下这个故事,S7-200集成接口可以做MPI站选成CP5711(MPI)是否勾选“PG/PC is the only master on bus”都能建议连接,但CP5711(PROFIBUS)方式一定要选择“PG/PC is the only master on bus”。视频文档其实是很生动直观的学习资料,好多技术问题真的是我们不够细心引起的,如果能平心静气的处理技术问题,就像这个问题,能节省很多时间和精力。做技术的还真是不能着急啊!