工程师:张工,您好!这里是西门子热线!
客户:您好,您贵姓?
工程师:免贵姓吕,您刚在这边登记过一个S120变频器的问题,具体是什么样的?
客户:我曾经调试过几台S120变频器,当时曾报过F07900和F07902的故障,我根据帮助文档里的提到的参数,放大了报警门限值就不报了,不过这两个故障到底是什么意思,看字面不都是堵转吗?
工程师:F07900的解释是Motor Locked或Motor Blocked,指的是电机低速下转矩到达限幅值,跟堵转的意思有点像。如果检测到的电机转速低于P2175同时转矩限幅已到达,那么在延时P2177后会报F07900。F07900只在电机低速情况下才可能出现。解决的方案参考手册就可以了。
F07902只有在使用矢量控制(P1300≥20)方式时才可能出现。F07902的解释是Motor Stalled,指的是电机失速,电机速度失去控制,在整个速度范围内都是可能出现的。F07902出现的可能原因有:
1.如果使用了脉冲编码器作为速度反馈,那么如果在相邻电流环采样时间内得到的速度偏差太大,超过P0492的设置,那么在延时P2178后会报F07902。
2.如果系统根据模型计算出的速度偏差超过了P1744的转速值,那么在延时P2178后会报F07902。
3.在使用SLVC方式时,低速运行时,速度偏差超过了P1745的速度百分数,那么在延时P2178后同样会报F07902。
所以,报F07902的依据是速度设定值与实际值的偏差,如果偏差太大,就认为电机失速了。
客户:哦,原来F07900和F07902是两码事,听了您的解释我就全明白了。谢谢!
工程师:不客气。再见。
后记:简言之,F07900是低速下转矩限幅已到达,可能是机械上卡住了,可能是编码器信号有问题。而F07902是速度偏差太大,可能是速度环参数没调好,也可能是编码器信号有问题。这两个故障出现的门限值都是可以设置的,所以也可以通过放大门限值、延长延时时间的方式来减少故障出现的概率。不过,最好还是能找到问题的根源,从硬件开始,检查布线,降低干扰,优化系统,最后再来调节门限值和延时时间。这样做出来的系统才是最可靠的。