从 WinCC V6.2 开始,在安装 WinCC 软件的最后,会弹出一个提示窗口,如下图所示:
看到该窗口,正确的做法应该是先单击“Apply”按钮,然后再单击“Exit”按钮关闭该窗口。
单击“Apply”按钮,WinCC 就会对操作系统进行必要的权限方面的设置,这是WinCC正常工作的前提条件。但是有些客户在安装到这一步时,没有仔细看内容,直接就单击“Exit”按钮进入下一步了。这就导致了随后在使用WinCC 时出现了很多莫名其妙的现象。诸如:
1、打开wincc冗余选项时会提示应用程序错误。
2、从别的计算机拷贝了一份WINCC项目,在本地电脑打开。虽然选择了从本地服务器启动,但是仍不能打开C动作里面的内容,显示组态的服务器不可用。
3、datamonitor 报表发布时报错 。
4、CS访问不能实现(计算机名称可以ping通,组态没有任何问题)。
5、报表打印提示 Nodata 错误。
... ...
解决的方法就是运行“SIMAITC>SIMATIC Security Control>Make Settings”,如下图所示。重新打开WinCC的安全控制窗口,然后单击“Apply”按钮即可。
还好,从 WinCC 7.0 sp3 开始,安全控制的设置不是最后一步了,而是安装前的一个步骤。如果不勾选“I accept the change to the system settings.”,那么“Next”按钮将是灰色的,无法进行后续的安装。如下图所示:
在WinCC 的使用过程中,这些安全设置也许会被意外地更改,此时只需要按前述说明再应用一下即可。