今天调试一台MM440,装置是1kW以上的,电机是0.18kW。带着一个100:1的减速机,做摇荡往复运动。这是一个耐久试验的装置。先不说它的应用场合,仅说调试过程遇到的一个问题。
假如,在摇荡往复运动中,因为负载的阻力,摇荡停止,电机相当于堵转。此时变频器没有任何反应,不报故障,电流r0027的值超过了电机额定电流,不多,大约在1.1倍额定值多一点。系统里电机没有任何硬件的热保护。就想用变频器自身的保护功能。咋办呢?这个假如,是我们在调试中人为干预,用外力阻挡摇荡运动测试的。
检查变频器参数,P640 = 100,电机没有过载,1:1的额定电流截止设置;检查P305 = 电机铭牌数据的额定电流值。再看电流监控比较参数P2170 = 100。这是电机额定电流的动作阈值。说明书是这样写的。但它在电机堵转时并没有被激活。这个我通过监控参数r2198.8得到的结果。
也就是说靠电流触发堵转故障没戏。怎么办呢?在监控参数r2198时,我发现,堵转时虽然第8位电流触发没有动作,但是第6位的电机锁止动作了。由0变1了。于是,利用MM440内部的一个自由功能块反相器,配合参数r2198.6激活外部故障参数P2106。实现电机堵转时的故障保护。
采用软件设置的电机保护功能,实现对小电机的过载、堵转保护。这正是西门子通用变频器的一个特点。电机无需再附加硬件保护,即可实现,对电机的过载保护,过温保护,超速保护等等。