430变频器报欠电压故障,复位后正常运行 实际测量进线电压并不低,是误报吗?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=1665292
也不一定是误报,很可能是在一瞬间电压就很低,建议监视一下电源电压是否有突变的现象。
可能是干扰,也可能是内部电压检测电路有问题。
既然是报警了,那么还是那个地方有问题存在,MM430的手册中是这样介绍的,见下面图片,楼主可以先参考手册中说的,检查排除一下;
看看是不是缺相?
嗯。两方面
供电侧:
1、是设置好供电电压 P0210=实际现场最低供电电压。
2、引起欠压的动作电平是上述的76%。设置在P1245.
负载侧:
突然的大负载,是会把直流母线电压瞬时拉低的。430的抗过载能力比较低,才110%。不像440它是按150%。
看看是否有这种情况?
另外,不知道430是否有这个P1254参数。它是每次上电自动设置供电适配母线电平。
如果电网波动,高电压上电设置的电平,会在之后低电压时,出现欠压跳闸的。这时应该把它关闭。