是这样,现场有两套设备,用一个备一个
上位机有三个按钮,一个切换备泵,一个变频器供电开关,一个变频器运行,在正常工作状态下供电开关和运行开关是接通的,那么备用的需要怎么控制合理?
第一个,供电开关控制两个变频器供电,按下切换后可以直接启动,即备用变频器一直供电;
第二个,供电开关联锁切换备泵按钮,即切换后同时给变频器供电并启动;
哪个方案对设备更好?第一个需要变频器一直供电不工作,第二个方案不需要一直供电但是一旦切换到备用会在供电的同时直接启动变频器。
个人感觉第一个方案更好,就是不知道变频器长期供电不运行会不会对变频器有害处。
长期的时间大概也就是2-3天,期间实验停止还会都断电,但是有可能1年的时间只用主泵,不用备泵。