这几天似乎跟传动干上了,故障一个接一个,,晚上11点半打电话说传动停机了,
生产运行中所有电机模块报F30003欠压故障,检查发现整流单元SLM报故障,其他的多个设备也出现电压故障。高压电机也有一段过流,事似乎有点大,
前几天SLM的风波刚刚过去,罚款已经交到财务,不会还去交罚款吧,
看了一下STARTER,,有两个故障,,两个报警
F06200 供电:一个或者几个电源相位故障
F30001 功率部件:过电流
两个报警
A06205 (F) 供电:至少在一个电源相位的电压扰动 故障值为129
A06105 (F) 供电:电源欠电压 故障值为356,
看了一下6105的解释: 警告条件:Ueff < p0282 * p0210
P0282=85% P0210=420 计算 Ueff=357
故障值为356, 似乎差不多吧
有过流还有欠压,那就是欠压引起的过流,SLM是二极管整流,不能调节母线电压,
应该是发现此故障为电网波动造成,
打电话询问供电站,得知之前钢厂车间设备发生短路故障。
这才放心,,启动没有问题,,开机