我公司有某段DP网络上有5台相同的G120变频器,编号分别为A、B、C、D、E。要求五台变频器都要远程启动,但A经常无法远程启动,但就地操作箱以及BOP面板均能正常启动。A远程启动时,主控经常没有电流及功率反馈,变频器BOP面板上运行图标闪一下就没了,且不报警。更换过OLM、DP头、DP线,还是经常不能启动。将A与E的控制单元互换,A仍不正常,E仍正常。将A与D的功率单元互换,A仍不正常,D仍正常。重新下载过变频器程序,也重新校验过,不好使。检查过变频器输入输出线,检查过变频器控制线等,都没有问题。A到底怎么回事呢?