讨论电网高压侧,高压侧变压器停送电,对低压侧变频器的寿命影响

已锁定

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    27

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

讨论电网高压侧,高压侧变压器停送电,对低压侧变频器的寿命影响

5095

64

2019-01-26 19:02:12

star

 变压器高压侧10kv,低压侧380v,

 

 


当电源系统一次侧带有真空断路器时,断路器QF0的开闭,对低压侧变频器的影响? 我的这里有好4百多台变频器,有ACS800, 也有西门子的MM440   S120  G150等。  变频器分别挂在了不同的变压器上, 在一次大检修停电时, 将变压器器高压侧的QF0断电了。  最后开机时发现有两台ACS800变频器坏了,是整流桥坏了。 两台MM440变频器也是整流桥坏了,(供电380v,没任何反应,确认是整流桥坏了)


这里的讨论:当电源系统一次侧带有真空断路器时,断路器开闭也能产生较高的冲击电压,冲击电压使变频器的整流桥烧坏。


请大家活跃讨论!!!

讨论电网高压侧,高压侧变压器停送电,对低压侧变频器的寿命影响 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1741条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。