项目中有两条220kw电机,采用施耐德630的变频器驱动,变频器也是200kw的,变频器到电机的距离大约140米,采用双根120平方yjv电缆连接,未加输出电抗器。运行时电机电流偏大,达到额定电流还过了几安,50Hz运行时电机温度一直上升,达到150多度,最后将电机烧毁。第一次烧毁后电机厂家说是电机设计余量太小,又更换的两台电机,结果定子温度还是一直上升,只是比原来稍好了一点。
咨询了很多人,都说是因为未加输出电抗器造成的,设计时也是按照样本说明,150米以内不用加电抗器,可是问了很多人都说只要电缆超过100米就必须加电抗器,电抗器能够抑制部分谐波,但是抑制不了所有的谐波,加了电抗器真的会完全消除电机温升的问题吗?