【分享贴】一起profibus dp通讯故障的处理过程

6681

11

2014-12-09 17:02:43

star star
前几天处理一起profibus dp通讯故障,大概过程是这样的:
电气设备是TDC经profibus dp网络控制23台6SE70逆变器。
故障现象: 在使用中频繁出现多台逆变器报F082通讯故障,有时变频设备复位故障后能继续使用,严重时整段网络的逆变器与TDC无法正常通讯,影响设备正常使用。
处理过程:1)测试TDC与第一台逆变器(DP头拨码打到ON终端位)进行DP通讯正常,排除TDC通讯问题。2)断电检查其它逆变器上的DP通讯选件CBP板,初步检查未发现问题(检查方法:测量CBP接口内阻值,此方法有点不太可靠),排除CBP板。3)把该段网络上的所有DP头从设备上取下来,起始端和末尾端的DP头拨码打到OFF位,且把末尾段的DP头接口的3,8位短接,形成回路。数字万用表电阻档测量起始端DP头接口的3,8位的阻值,整段网络的阻值在50欧姆左右,阻值太大,存在异常,初步确定DP头有损坏的。经验是每个DP头节点的内阻大概在1欧姆左右,整段网络的阻值应该在20多欧姆。然后采用分段测量阻值,确定哪个分段的网络存在问题,最终确定有3个DP头有问题,更换后再整段网络的阻值在20多欧姆,连接上设备,送电恢复使用,设备运行正常,监控一段时间没有再发生类似故障。故障排除。
小总结:个人认为这个利用测量DP网络阻值的方法,是挺实用的一个小方法,排除类似这种多台设备网络DP通讯故障还算是挺快的。希望对有遇到并处理类似问题的同行们有所帮助或参考。
语言组织及过程描述有点欠火候,勿怪 !目的是互相交流 嘻嘻