现场维修测试6SE70变频器,除了知识、阅历以外如果有趁手的工具也可以达到事半功倍的效果。
西门子有个测试盒,可测试IGBT的导通关断和触发板的基本情况,但价格也不算便宜;根据个人对这个测试盒的理解,就是向触发板提供触发信号和检测反馈信号,而这些信号就是接口板与触发板相连的九根光纤,于是本人做了一下设计:
1、做一个光纤信号发生器,可向触发板提供测试用的光信号,测量触发板的关断和导通情况,本人认为是静态测量,关断电压-5V,导通触发电压16.5V,经常出现的是触发板上的5.6V稳压管和电阻损坏,对比法很容易测出来;
2、模拟运行,西门子的测试盒不具备这个功能,可通过设置参数来实现,但受限于低电压、小电流;很多情况下小电流反应不出问题,经常遇到模拟运行正常,上电依然炸机的问题;本人在光纤发生器的基础上加入了三相逆变控制,可输出六路三相逆变触发信号,通过按键可控制启停、改变输出频率;实际使用时外加可调直流电源,将三相逆变控制器的九根光纤对应的插入到变频器触发板上的光纤口,就可以测试。
测试电路结构与波形如图所示










光纤发射器就按照脉冲板上的型号买的,我是编写了一段程序,可以输出六路触发信号,根据六路脉冲板转换后的触发电压波形,这中间脉冲板上有几个点的波形也需要测量一下,对比法可以很直观的查找问题,我是把脉冲板的电路图给抄了常用的部分,之所以设计这个东西,针对我们这种非西门子专业人员,可以提供一种检测维修脉冲板的方法,在现场也可以多一种测量手段,我不是专业修变频器的,实验电路元件也是临时凑的,之所以没有给你发详细的电路图,是希望论坛的各位工程师可以按照我的思路尝试,也可以在这个思路上改进,最好提出一种更好的方式