    躺在床上,吹着空调,正翻着朋友圈,AnyCall又来了,说一台张力辊变频器(630KW)报F027,不能直接复位,需断电,插拔CUVC板才可以复位。

    那就先复位开车吧,都快深夜了,先撑到明天吧。没想到,这一撑就是几天过去了,也没出现问题,心想着能撑到检修时再处理。这天刚吃过午饭,刚想眯一会,生产领导电话过来了,说生产线又停了,现在是厚板,再这么停下去,损失很大,要求一定要搞好了才开。这下没办法了,汇报我方领导,需要8个小时修理时间,跟生产确认好计划后,就直奔现场。

    经验就是这么积累出来的,不用多说,直接拆变频器吧。通知现场人员工具准备,必须8小时内把变频器拆出检查,清洗,并安装好和测试。

   有了前几次的经验,大家拆得都很熟练了,2小时不到,就全部解体了,先测量了一下互感器,没发现什么问题,3组互感器阻值差不多。那就先把板子全清洗一遍再说,全部清洗完,放空调低下等晾干,差不多也到吃晚饭时间了,等填饱肚子过来直接安装。

    安装之前,还是得先检查一下各元器件和板子。最后,在检查IGBT时,发现问题了:

一个IGBT模块是由2个IGBT并联组合的,在测量时,发现B相有一个IGBT模块中的一个IGBT直接导通了。

    马上检查仓库备件,还好,仓库有2个库存,于是让人快马加鞭的去领过来,谁知,电话过来,说找到备件了,但是IGBT模块上没有标签和型号。这怎么办,不知道是不是同一型号啊,不管了,先拿过来再说,对比了一下,大小差不多,且仓库清单查到的库位就是这2个,应该不会有问题,先装上去再说。

    经过2个多小时的安装,终于可以上电了。清点工具(别忘记在变频器里了),检查螺丝、垫片(没多也没少),通知上电。

   伴随着断路器的合闸声,整流柜开始工作了,变频器也在自检,最后留在008状态,通知生产人员复位生产线,变频器进入011状态,点动测试,变频器频率慢慢上升,10HZ,20HZ,30HZ,应该没问题了,通知生产开车。拿出手机看了下时间,8小时不到,还算准时

  

- 有问题的IGBT

 

   

- IGBT测量

 

 - 没有型号的IGBT对比

 

 


下面是一些修理时的照片


 

 

 


 

 

 