刚使用G120变频器,现场遇到如下问题,解决不了,求各路大侠指点:
项目介绍:潜水泵4台,有3台电机参数如下(380V,50Hz,90KW,187A,由于潜水泵用的时间长了点,铭牌看不清了,不是2880就是2980,目前设定为2880),另一台电机参数(380V,50Hz,90KW,187A,1480rpm);采用的变频器是G120,功率是110KW,速度给定走的Profinet。
G120变频器是转速给定的,转速有关的参数如下:P311、P1082、P2000设置的都是电机额定转速,50Hz对应4000H。
目前遇到的问题:都设定49HZ(3EB8);
a)3台2极电机,一开始设定转速2822,输出转速2822,输出频率49Hz,是对应的,但是两个小时后,设定转速2822,输出转速2822,输出频率升到52Hz,电流接近过载电流。
b)1台4极电机,一开始设定转速1450,输出转速1450,但是输出频率50Hz,运行一段时间,频率也上升到51.5Hz,电流也随之增大。
我不知道是不是我设定的转速参数有问题,还是换算参数有问题,输入转速、输出转速跟输出频率无法线性对应,我之前理解的这些应该是线性关系。查了下论坛上的资料说是:G120变频是转速给定的,所以自始至终输出转速跟设定转速是一样的,但是负载增大后,电机为了维持设定的转速,所有增加输出频率,因为是V/F控制,所以增加了转矩,这样理解对吗?上述现象是正常现象吗?