西门子电机三相电流不衡

已锁定

超-666

  • 帖子

    47
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2019-03-09

普通 普通 如何晋级?

西门子电机三相电流不衡

4035

18

2020-08-29 11:19:45

star star star star star

各位师傅:

               我这边一台西门子电机235KW(二压9号),逆变器是西门子6SE70系列。运行三相电流不平衡:(99 113 .126)输出相电压:526 574 574

              故障现象:今年6月二压9号电机运行2分钟后逆变器后报F012故障(在异步电动机励磁期间,电流未升至空载工作设定的励磁电流的12.5%以上)当时更换电源板复位开机现场检查电机运行平稳。分析可能是逆变器检测回路或触发回路有问题导致。6月利用停机机会更换逆变器(IGBT.触发板.电流互感器.电源板.背板)。在7月运行中再次出现F012故障,当时没办法该换都换了只能复位开机。为彻底排除问题在7月检修时更换整机逆变器备件并现场检查电机发现电机匝间短路一相无阻值,随即立即更换电机。(但是在匝间短路情况下电机依然能运行,所以到最后才去排查电机)以为问题已经彻底解决当时很嘚瑟。在开机后现场检查电机运行平稳到配电室按惯列检查电机三相电流,发现三相电流偏差大,瞬间心里又凉了一截,只能这样硬着头皮开着。当时分析可能是不是备用电机有问题导致,第一次换下电机及时出厂维修。熬到了8月又为彻底排查问题,把逆变器打开环控制检测输出电压三相无偏差,现场电机更换返厂维修电机后脱开联轴器手动开到100米左右三相电流有波动但是都在相同范围内。觉着就是电机的事了,正常开机后检测电流还是和之前一样还是偏差大。现在又要到检修了不知道怎么办了。 各位师傅帮忙分析分析,多谢

西门子电机三相电流不衡 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5822条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。