6RA80装置报故障F60105

2063

3

2015-02-07 09:17:06

问题已解决。发个帖子给大家提供些日后学习参考,也同样希望自己能从您的问题中得到提升。
故障代码60105 50047.0=1 50047.1=0.54 50047.2=0.15 50397=0.5s(装置默认) trace后发现52265需要1.59s达到设定值,将50397=2s后正常。(装置进行过磁场优化,正常通过)我有一个不解处,是什么影响52265的响应速度?框图中比例环节在52265之后啊,与该参数有关系吗?