1、应用场合:提升机
2、现场参数:
(1)他励电机,额定转速530r/min(10m/s)
(2)励磁:220V,25A
(3)电枢:830V,3000A
(5)调速装置:两台,12脉冲串联
3、现场调试过程
电机和传动柜不在一个楼层,编码器电缆30m左右。目前上提到减速段时电机振动(1.6m/s),提升载荷越大振动越厉害(满载16吨,装载5吨时开始有振动),空载正常
上提的波形
下放的波形
编码器电缆原来用的只是屏蔽线,不是专用电缆,后购买超五类双屏蔽网线做临时线,效果还是一下,仍然上提到减速段振动
这个编码器是24V HTL 1024 单极性的,在电机侧测量编码器电源只有14.5V,请教各位有可能是什么地方的问题,谢谢