分享一则选型200V50KVA三相隔离变压器经历

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12657
  • 精华

    122
  • 被关注

    425

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

分享一则选型200V50KVA三相隔离变压器经历

3962

38

2019-05-21 12:12:04

star star star

公司新购一条旧的二手生产线,配套使用安川三相200V电源等级的伺服电机及控制器,原装设备厂家配置的电子变压器。电子变压器占地体积小,价格便宜啊。

前段时间在论坛上也发了相关的帖子,探讨380V/200V三相大功率电子变压器在200V某伺服控制器运用优劣-技术论坛-工业支中心http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1553986&b_id=18&s_id=113&num=8#anch

考虑到使用电子变压器的各种弊端:

1谐波及其他的不可知的污染大,对电网及其他电子设备正常工作有影响。

2电子变压器体积小,需要使用冷却风扇,风扇是一个易损件,增加维护的工作量,如果出现问题可能会导致电子变压器损坏,特别是短路后直接380V电压输出,,会造成输出端的伺服控制器灾难性后果啊。

3电子产品的可靠性不是很好。

4安川厂家明确要求不能使用电子变压器,针对国内的市电电压,必须使用隔离线圈变压器。