7.5kw变频器带7.5kw电机,这样的选型我曾遇到过.这是一台凸轮式往复投料机,用变频器无法启动,出现过流,变频器过载,调整转矩提升加减速等各项有关参数均无明显效果,单带电机什么问题也没有,机械检查无任何问题,后带载380V电源直起也能启动,检测电流为13A,分析判断为负载过重造成启动困难,变频器150%的过载能力不足以启动电机.后更换一台11的变频器问题迎刃而解,但负载电流并没有明显下降10~13A,据此分析机械传动设计电机功率偏小,加之变频器配套偏小没有启动的余量而造成启动困难.由此反应出机械传动设备设计时的功率选择计算应考虑足够的余量(50%工作负载),配套变频器最好也相应大一级使用,这样才能保证设备长期稳定运行.