上次讲了SG,今天再聊聊SE。

SE,Safe Software Limit Swich,安全限位开关。这个很好理解,和普通轴的限位定义相仿,不同的是其在安全区,参与校验和的验算。

SE使用有个前提,就是要将MD36901的bit1置位。

 

安全限位开关SE,一般配有两对,但实际应用只会有一对生效。MD36973定义了到底哪一对SE生效,对应的,PLC地址是DB3x.DBX23.4。如非必要,一般都使用第一对。

 

 

定义轴SE的参数,和普通区的MD36100,MD36110相似,也有两组,分别是MD36934和MD36935。不同点在于,这个和编码器个数和线数等参数不同,这个参数是可以独立存在的,不用和普通区的参数保持一致。一般情况下,安全数据可能略远于普通区数据,当然也有相同的。另个一个不同点则是,由于SE有两组供选择,所以36934和36935有角标0和1,而普通区36100和36110没有。

 

 

 

MD36962定义的是SE的响应,一般都是2,Stop C。如果SBH的响应无法执行,那么就会跳转到Stop B,再转Stop A。

 

遇到SE的情况,一般的解决方法是,手轮开回行程范围内,再通过Copy SI data和Confirm SI data来消除校验和的误差,这俩动作之后需要NCK reset,后边不再赘述。如果没有手轮,会比较麻烦,以正方向过极限为例,首先需要将MD36934改大,超过目前该轴坐标所显示的值,这里注意哪个SE生效,别改错了,通过Copy SI data和Confirm SI data来使该值生效并消除校验和不同,然后手动移动该轴向负方向运动,这里需要特别注意,别开错方向。开到原来的SE极限值范围内一段距离后,再拍急停,改回MD36934的值,重复Copy SI data和Confirm SI data的动作即可。

SE的问题相对简单,和SG也比较类似。大体的操作也通俗易懂,需要注意的是其和普通区参数的不同,其他的都比较好理解,知道了,现场操作起来就没难度了,最多就是麻烦一点。话说回来,安全集成的问题,本来都是比较麻烦的,始终离不开校验和的统一与否。

好了,今天就到这儿。