一、故障现象
C50切齿机(292839),屏幕显示701108、700020、700021报警,其降温装置的在主动轮自动线循环运行过程中,频发报警“3000急停”,导致该滚齿机的操作门无法自动开启,主动轮自动线循环中断。唯有机床及自动线全部复位后,方可再次启动循环。每次报警造成的中断时间约为5min,每天报警频率为2~3次。此情况严重影响了自动线的正常运行,并增加了操作者的无谓跑动次数。
二、故障处理
电信号演绎法查故障真因:
AL701108<-DB2.DBX269.0=1-<*M117.2=1-<M117.2=0(FC101NW9)-<=I7.2=0(正常1)-<Q3常开点由闭合转为断开-<Q3跳闸。
AL700020<-DB2.DBX182.4=1<-*M118.6=1<-M118.6=0(FC101NW10)<-I8.6=0(正常1)<-降温装置X轴流量开关未工作。
同理AL700021为C轴流量开关未工作。
拆卸降温装置防护板,发现电机端子保护盖破碎、线路打火烧蚀,压缩机紧固螺栓脱落。
破损线路重新包扎,断路器Q3重新接通,改变压缩机紧固螺栓方式——3螺母防松并并向上紧固。
试机5天,未出现任何报警,被动轮自动线循环运行正常。