故事作者:20190804647654

最近创作

看看TA的故事

【故障诊断】输入点也可以复位

已锁定

20190804647654

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    102
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2019-08-04

普通 普通 如何晋级?

【故障诊断】输入点也可以复位

796

7

2021-10-15 13:38:38

      9月23日凌晨接到值班人员电话,反应公司的一台汉川镗床出现急停报警。接到电话我很生气,认为急停报警也有必要电话求助?很生气的和值班人员说检查急停线路,设备一共3个急停按钮,一个一个拆开量,看看那个坏了不就完了?结果过了半个小时,值班人员有来电话了,说按钮都没有问题。我当时就发飙了,说不是按钮就是线的问题,自己慢慢查呗。结果过了半个小时,电话铃声又响起了,这次睡意全无,索性到公司看看到底什么情况吧。

      大概凌晨2点驱车到达公司,到达公司后先查看了报警信息,的确只有一个急停报警。接着验证了刚才值班人员前期的一些工作是否正确,测量了急停的到I/O模块端电压,的确正常。心想难道是I/O模块有问题,直接对调了一个,还是同样问题。当时就傻眼了。什么原因!!!!!!

      这时已经凌晨3点了,按照公司管理规定,要通知相关领导到厂了,让值班人员通知相关领导,我会办公室拿上笔记本电脑,连接打开程序查看。

如图所示机床厂家直接将急停复位了,无论你外部有无信号进入,它都会急停报警。。。。。。。。。。。。。。

总结原来不是只有输出点可以复位,原来输入点也可以复位,又一次增长了经验。


【故障诊断】输入点也可以复位 已锁定