今天一台加工中心故障,去现场看了下,液压系统打开后3-5分钟就会自动断开,以为是液压泵或电机有问题,让电工先去维修。下午说还没修好,也不是液压泵和电机的问题。在现场把防护罩拆下来,看到ET200X太脏了,打开液压系统,看输出闪呀闪,然后就over了,外表的油污和水渍太多了。

先用电气清洁剂处理下。

本着先易后难的思路,换了连接电缆后,故障还是老样子。

把分布式I/I模块ET200X(BM142)拆出来分解。


全部分解开后发现电路板有烧坏的痕迹,插脚已经坏掉了。

正好是对应液压的那个输出点。

在检查发现接口板也有印刷的排线损坏,此外还有一个模块损坏(上部)。

全分解完是这个样子。

问题找到了,ET200X这个型号的分布式I/O应用不多,这个设备已经16年了,这个备件也很难买不到,考虑用ET200pro来改掉吧。