一则航空插绝缘击穿短路处理不当造成二次不必要损失启示

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12670
  • 精华

    122
  • 被关注

    425

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

一则航空插绝缘击穿短路处理不当造成二次不必要损失启示

2050

26

2018-07-18 11:27:25

几天前生产线正在生产中,操作人员查看触摸屏温度参数,发现薄膜成型模具加热,有一区加热温度偏低报修,当时刚好我在现场,在电柜内检查后发现控制该区的开关跳闸了,当时检查就是使用万用表测量该区的发热管阻值,阻值正常就将开关合上,一合突然旁边加热区开关也跳闸了,问题可能出在给模具加热使用的24芯航空插内部估计短路了。

经检查发现的确有一个航空插公母插短路了。

上面的二个是一对原装的公母插,其中公插是安装固定在模具上的,母插通用不同宽度模具使用的,看母插短路烧坏的比较厉害,塑料都碳化了,公插稍微好一点,开始考虑是公母插一起更换,到仓库找备件,只是找到了母插,就更换了母插,公插就只是清洁,使用万用表检查二根针之间有没有短路,阻值也是有30千欧左右,觉得问题不大就没有继续找公插备件。

检修好后通电还是跳开关,重新拆开刚刚处理的航空插母插还是有短路痕迹。