要求:
1. A启A停:水位上升到高限位时,A泵启动排水;水位下降至低限位时,A泵停止。
2. B启B停:如果水位再次上升到高限位时,则B泵启动排水;水位下降到低限位时,B泵停止。这种交替运转的方式,可以使两台泵的磨损接近一致。
3. A主B补:水位上升到高限位时,A泵启动;如果在设定时限内,水位不能离开高限位,则B泵亦启动,两台水泵共同工作,在设定时限内,水位仍不能离开高限位,则报*开始闪烁;水位下降至低限位时,两台水泵停止。
4. B主A补:水位再次上升到高限位时,B泵启动;如果在设定时限内,水位不能离开高限位,则A泵亦启动,两台水泵共同工作,在设定时限内,水位仍不能离开高限位,则报*开始闪烁;水位下降至低限位时,两台水泵停止。
5. 防卡寸动:每隔一段时间,程序依次启动A、B泵,运转一个极短的时间(例如:1.5秒钟),这个功能可以防止水泵长期停止发生卡阻。
6. 手动自动:手动与自动之间可以自由切换;手动时可以分别控制A、B泵作试验运转。手动状态时,手动指示灯闪烁,提示此时处于手动控制状态。
7. B主A停: 当A泵发生故障进入保护状态时,程序自动将B泵切换为工作主泵;A泵退出交替运转的自动循环控制,手动亦无法启动;同时发出闪烁的报警信号。
8. A主B停: 当B泵发生故障进入保护状态时,程序自动将A泵切换为工作主泵;B泵退出交替运转的自动循环控制,手动亦无法启动;同时发出闪烁的报警信号。