发现一例数字输出损坏的现象

478

6

2009-09-03 15:10:43

一台S7-200控制的机器,一年后随机出现收卷电机突然停止、几秒后再起动的故障,每次停机都要产生几十米废料,客户电话打得我头疼,到现场始终找不到原因

1、在程序里加入了一段类似黑匣子的代码,每次系统状态从启动变成停止时dump内存,出现故障时用户会按急停,让客户调出dump内存页面,拍照传回来,分析瞬时的内存状态,输入输出均合理,由此判断故障在PLC外部

2、经检测电机、变频器均未发现问题,最终怀疑到PLC到变频器的控制线上,但问题是随机发生的,不可能一直盯着变频器看它的状态变化,而且故障时间很短,人眼很难捕捉到(示波器出差时丢出租车上了,不然监控起来也容易)

3、在旁边另加一台PLC,将原PLC的输出全并接到新PLC的输入上,新PLC内就放一段端子监控程序,启动后任一输入状态翻转即锁定当前状态并引导原PLC急停,然后试生产……

4、二天后出现故障,新PLC上发现对应原PLC数字输出Q1.5的输入口断开,而原PLC上dump内存的结果中Q1.5是接通的,且Q1.5的指示灯也是亮的,由此判断Q1.5继电器触点接触不良

5、替客户更换PLC后旧PLC拿回来继续测试,最终确定Q1.5确有无故断开的现象

Q1.5用于收卷变频器的启停控制,属于不频繁通断的类型,居然也会坏,也不存在接错线引入强电的情况,所以应该属于自然寿命损坏,西门子的东西也不是绝无问题的,这个继电器的应该属于问题产品