用PID控制控制阀门调节流量

作者 主题
游侠

经验值: 343
发帖数: 237
精华帖: 0
主题:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 楼主 2010-10-08 10:42:36
有这样一个方案,S7-200 用PID控制控制阀门调节压力或者流量

有压力和流量计 同时实现 压力和流量控制,以设定流量为准判断 实现压力或者流量控制。 流量大于设定值时(用户多高峰期) 流量调节 小于设定值时(平时) 压力调节

不明白的是实现流量控制时,要求的是限制流量,一限制流量不就低了? 就转换为压力控制了? 此时又是高峰期 流量又大了,那流量和压力调节之间的切换不是很平繁?请高手帮忙解决。
流量变送器装在调节阀前面的,压力在后面。
用户要求同时用2种方式控制。

最近思考了很久就限制流量的问题实在是想不通。。。也许是思路有问题 需要换个角度说吧
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=742072

侠圣

经验值: 3002
发帖数: 94
精华帖: 1
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 1楼 2010-10-08 10:54:19
你这个控制是要控制什么?流量不仅跟阀门开度有关系,还跟压力有关系,我认为你要保证下游用户的流量,就要保证压力稳定,装个压力变送器来控制阀门开度,恒压控制就行。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 343
发帖数: 237
精华帖: 0
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 楼主 2楼 2010-10-08 11:01:00
控制压力 也控制流量2种方式,同时实现,当没有用户使用时 ,用压力调节,保压。当有大量用户使用时 保流量。有个流量计,就是流量很大的时候切换为流量调节, 上游的压力是稳定的。

说错了 是限制流量 不是保证。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24418
发帖数: 11381
精华帖: 47
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 3楼 2010-10-08 11:05:21
说了半天就是压力控制呀。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 343
发帖数: 237
精华帖: 0
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 楼主 4楼 2010-10-08 11:06:39
还没开始做 ,我想的是用流量计来实现流量的控制,想想会不会出现这样的现象,当开始满足流量调节的条件时(流量计上限) 实现流量调,限制流量 ,但是问题来了,一限制 当流量小的时候 开始压力调了,压力调 流量又上来了,会不会反复的切换?

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 343
发帖数: 237
精华帖: 0
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 楼主 5楼 2010-10-08 11:08:11
quote:以下是引用zhangli0在2010-10-08 11:05:21的发言:
说了半天就是压力控制呀。


高手解释下,不明白
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3307
发帖数: 2221
精华帖: 13
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 6楼 2010-10-08 12:53:11
你首先要弄清楚需要控制的是什么参数。
管道内的压力和流量是互相关联的,任何一个参数的变化都会影响另一个参数。所以用单一的回路是无法同时调控这两个参数的。选择测控回路应该以工艺所要求的参数为主。
家养老鼠名MINNIE
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 343
发帖数: 237
精华帖: 0
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 楼主 7楼 2010-10-09 09:16:36
以流量为判断的条件,流量大于设定时 限制流量,流量小于设定时,用压力恒压控制,这样行的通不?所以问哦想想就会出现上面的情况。但是用户要求这样。

一限制流量不就小于设定了?很迷糊!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 326
发帖数: 175
精华帖: 0
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 8楼 2010-10-09 13:31:53
控制阀门开度是靠流量计,买个总的流量计就可以了啊
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 343
发帖数: 237
精华帖: 0
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 楼主 9楼 2010-10-09 14:41:03
想了很久 ,我觉得 阀门后面的流量计应该是反映下游用户使用量的 这样理解不知道对不对。

而用户使用量不是我能控制的 是不是??

流量不是不阀门开度决定了的? 越来越迷糊了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3002
发帖数: 94
精华帖: 1
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 10楼 2010-10-09 16:39:35
quote:以下是引用小C在2010-10-09 09:16:36的发言:
以流量为判断的条件,流量大于设定时 限制流量,流量小于设定时,用压力恒压控制,这样行的通不?所以问哦想想就会出现上面的情况。但是用户要求这样。

一限制流量不就小于设定了?很迷糊!


其实你只要控制流量计前的压力就行了,对于流量计来说,管径不变,压力越大流量就越大
你上面说“流量大于设定时 限制流量”,其实就是压力高了,才会出现流量大于设定。所以简单的方法就是控制压力。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 343
发帖数: 237
精华帖: 0
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 楼主 11楼 2010-10-09 17:54:00
quote:以下是引用yuancim在2010-10-09 16:39:35的发言:
流量大于设定时 限制流量”,其实就是压力高了 不是这样的情况,流量大于设定值是因为用户太多。消耗量太大
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 24
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 12楼 2010-10-09 22:10:49
总的来说就是控制下游的压力,建议使用恒压变量泵,这样就很好的解决问题了
^
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1689
发帖数: 654
精华帖: 0
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 13楼 2010-10-10 09:14:01
压力或者是液位 这两个都可以做参考
向大家学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 671
发帖数: 255
精华帖: 0
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 14楼 2010-10-10 09:16:50
要控制流量 可用压力
向大家学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 90
发帖数: 21
精华帖: 0
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 15楼 2010-10-10 19:27:50
在管道上,应该同时连接有压力传感器和压差开关
有容乃大
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 343
发帖数: 237
精华帖: 0
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 楼主 16楼 2010-10-11 09:17:54
还是不明白,迷糊
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24418
发帖数: 11381
精华帖: 47
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 17楼 2010-10-11 10:06:50
你的压力变送器和流量变送器是安装在调节阀的两侧还是同侧?如果是同侧(都在阀门的后面)就用一个压力来控制。根据你的阀门和流量计以及压力变送器安装的相对位置的不同空盒子方式也不同,你把他们的相对关系画一个图出来。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 343
发帖数: 237
精华帖: 0
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 楼主 18楼 2010-10-11 10:58:09
quote:以下是引用zhangli0在2010-10-11 10:06:50的发言:
你的压力变送器和流量变送器是安装在调节阀的两侧还是同侧?如果是同侧(都在阀门的后面)就用一个压力来控制。根据你的阀门和流量计以及压力变送器安装的相对位置的不同空盒子方式也不同,你把他们的相对关系画一个图出来。

已经注释啦

就用一个压力控制,我也说了的 用户不同意。。。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3307
发帖数: 2221
精华帖: 13
回复:用PID控制控制阀门调节流量


只看楼主 19楼 2010-10-11 14:37:58
用户有时会提出很外行的要求,这需要很专业的解释。
前面我已经说过,压力和流量是互相关联的两个参数,而且与输送的管路直径的选择配置息息相关。没有稳定的压力,流量也无法稳定;管路直径配置不合理也无法获得稳定的流量。如果你学过《化工原理》,认识到这一点是很容易的。
所以,解决你的问题,首要的是能够提供稳定的输送压力,或者保证不低于某个下限。然后再考虑下游的流量控制。这种做法在化工、制药等行业是很普遍的。二十年前,我在现场曾经为了此类问题把设计院的项目总工狠狠尅了一顿。