有这样一个方案,S7-200 用PID控制控制阀门调节压力或者流量
有压力和流量计 同时实现 压力和流量控制,以设定流量为准判断 实现压力或者流量控制。 流量大于设定值时(用户多高峰期) 流量调节 小于设定值时(平时) 压力调节
不明白的是实现流量控制时,要求的是限制流量,一限制流量不就低了? 就转换为压力控制了? 此时又是高峰期 流量又大了,那流量和压力调节之间的切换不是很平繁?请高手帮忙解决。
流量变送器装在调节阀前面的,压力在后面。
用户要求同时用2种方式控制。
最近思考了很久就限制流量的问题实在是想不通。。。也许是思路有问题 需要换个角度说吧