最近有个活224xp和两个安川V1000
modbus通讯,用的是西门子的
modbus指令库,想法是这样向变频器写入:正反转停止信号以及频率给点;读取:输出频率,输出电压,输出电流,输出电能,输出扭矩一些监控数据,,两个变频器的通讯程序都一样,当然站地址不一样。
有问题不太理解,望大家指点
我想对输出频率啊,电压啊,以及变频器运行状态及故障实时的读出来,用了一个1s脉冲sm0.5不停的触发读指令,,然后又由于这些数据
modbus地址相隔比较远,,为了省一点存储区,,我打算用两条读指令,第一条读取频率和电压电流,然后用第一条读指令的完成位与sm0.5触发第2条读指令,这样问题出来了,,运行后两条指令都出错6,,应该是同时执行了指令,,把第2条删除就ok,,,怎么样才能利用逻辑关系执行2条或者更多读指令,要一直读取哦,,比如用sm0.5一直触发