何谓;气开阀、气关阀?

已锁定

独钓翁

  • 帖子

    209
  • 精华

    17
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-23

普通 普通 如何晋级?

何谓;气开阀、气关阀?

16574

13

2006-02-16 09:34:00

有气(信号压力)便打开的阀称为气开阀,一旦信号中断阀便回到当初的原始状态(关闭)。
有气(信号压力)才能关闭的阀称为气闭阀,一旦信号中断阀便回到当初的原始状态(打开)。

调节阀气开、气关阀选择,主要根据工艺生产的需要和安全要求来决定的;原则是当信号压力中断时,应能确保工艺设备和生产的安全。如果阀门处于全开位置安全性高,则应选用气开阀,反之,则应选用气关式阀。

举例说明:
反应釜内的加热盘管使用的蒸汽作为热源,执行机构采用气动调节阀,则执行机构采用气开阀,因为,当调节阀有故障或者气源中断时,,气开式调节阀能够自动关闭蒸汽调节阀,以免加热器内温度继续上升,这样可保证工艺设备和生产的安全。
同样是反应釜,工况不一样;若一旦加热中断,釜内被加热的介质温度下降后,易产生结晶或者凝固,则应采用气闭阀。否则排除故障后再投产时,清理设备更麻烦。
如果气开、气关阀均不能满足工艺要求,则要求在系统出现故障时能保持原来的正常工作开度,则可选用保位阀。
当然一个完善的调节系统还有其它因素,如调节器、阀门定位器置正作用、还是反作用等诸多问题要考虑。
何谓;气开阀、气关阀? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3074条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。