技术论坛

阀门定位器故障诊断-专贴(推荐指数5)

作者 主题
侠圣

经验值: 3185
发帖数: 2347
精华帖: 17
阀门定位器故障诊断-专贴(推荐指数5)
精华帖


只看楼主 只看精华 2007-01-30 15:57:38
问题:角行程阀门定位器,定位器反馈信号不变,无法进行初始化。
手动调节阀的开度时,P开度值不变。但是阀门动作。
解答:诊断为反馈没有连接好,重新拧紧位置反馈的小螺钉后,问题解决


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=310931

侠圣

经验值: 3185
发帖数: 2347
精华帖: 17
回复:阀门定位器故障诊断-专贴


只看楼主 只看精华 2007-01-30 16:02:27
问题:直行程阀门定位器,双作用。阀门定位器无法初始化,第一步无法通过
解答:发现气路连接错误,将进气接到定位器出口位置上。改正后,初始化正常。使用正常。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3185
发帖数: 2347
精华帖: 17
回复:阀门定位器故障诊断-专贴


只看楼主 只看精华 2007-01-30 16:03:36
问题:角行程,双作用定位器,初始化正常,但是只在45度角度以内动作。也就是说在0~45度以内旋转,对应0~100%,或者在45~90度以内旋转,对应0~100%

解答:定位器部分参数被修改过。进入参数P55,恢复工厂设置。重新初始化,问题得到解决。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3185
发帖数: 2347
精华帖: 17
回复:阀门定位器故障诊断-专贴


只看楼主 只看精华 2007-01-30 16:16:03
问题:1,位置反馈模块如何输出信号?2, 位置反馈模块输出信号为3.8mA,不随输入信号变化?3, 位置反馈没有输出信号?
解答:1,加接24VDC电源,串接在线路中输出;2,位置反馈模块与主板的连接件没有紧密配合;3,24VDC的电源极性接反.

没有紧密连接,指的是反馈模块的电缆没有接入到主板或者没有接触好,如下图





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3185
发帖数: 2347
精华帖: 17
回复:阀门定位器故障诊断-专贴


只看楼主 只看精华 2007-01-30 16:51:29
问题:定位器不定时的产生噗哧噗哧的声音,产生阀震。
解答:这是由于气路漏气造成。检测定位器出口气路及执行机构磨头位置。通过肥皂水,检测泄漏处,从而进行密封。问题解决







 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 63
发帖数: 47
精华帖: 0
回复:阀门定位器故障诊断-专贴


只看楼主 只看精华 2007-01-30 21:47:59
定位器典型故障,值得大家学习。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 812
发帖数: 217
精华帖: 1
回复:阀门定位器故障诊断-专贴


只看楼主 只看精华 2007-01-31 09:43:25
学习
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3185
发帖数: 2347
精华帖: 17
回复:阀门定位器故障诊断-专贴


只看楼主 只看精华 2007-01-31 14:54:45
如果在自动初始化过程中,第二步出现以下故障显示



调整过程为,调整以下黑色波轮,微调水平



直至液晶屏出现以下,P开度值后约为6~9之间的读数即可


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3185
发帖数: 2347
精华帖: 17
回复:阀门定位器故障诊断-专贴


只看楼主 只看精华 2007-01-31 14:57:45
如果在自动初始化过程中,第二步出现以下故障显示



调整过程为,调整以下黑色波轮,微调水平



直至液晶屏出现以下,P开度值后约为6~9之间的读数即可.



退出后,重新初始化即可
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3185
发帖数: 2347
精华帖: 17
回复:阀门定位器故障诊断-专贴


只看楼主 只看精华 2007-01-31 15:07:11
如果在自动初始化过程中,第三步出现以下故障显示



通过外6角或梅花螺钉,调节以下位置。双作用定位器有两个。
但此排气量不建议调节。常规应用时勿调



朝某个方向调节后,然后退出重新初始化。

如果在第三步出现以下信息


可以将参数2的角度关系给更改一下。一般情况下为33度的时候,改成90度,然后退出重新初始化。可以解决问题

如果第四步在不断的循环检测。也可以更改一下角度的参数设置,然后退出继续初始化
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 77
发帖数: 72
精华帖: 0
回复:阀门定位器故障诊断-专贴


只看楼主 只看精华 2007-01-31 23:19:59
学习了!
学习,学习,再学习!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 812
发帖数: 217
精华帖: 1
回复:阀门定位器故障诊断-专贴


只看楼主 只看精华 2007-02-01 11:49:03
一般在碰到第三步停止时,建议退出重新做一次,如果三次以上做不过时在调,因为压电阀在出厂时已经优化好了,如果之前没有去动过,是不需要去调的.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 41
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:阀门定位器故障诊断-专贴


只看楼主 只看精华 2007-02-09 09:42:40
谢谢 很不错的学习知识!!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 32
发帖数: 29
精华帖: 0
回复:阀门定位器故障诊断-专贴(推荐指数5)


只看楼主 只看精华 2007-03-23 11:37:45
非常实用!
诚信!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 602
发帖数: 184
精华帖: 3
回复:阀门定位器故障诊断-专贴(推荐指数5)


只看楼主 只看精华 2007-03-23 11:48:42
好文章!赞一下~~~
西门子物位仪表
以下网友喜欢您的帖子:

  
jmy
游侠

经验值: 314
发帖数: 147
精华帖: 0
回复:阀门定位器故障诊断-专贴(推荐指数5)


只看楼主 只看精华 2007-03-27 23:07:24
谢谢,好好学习!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
l8
新手

经验值: 32
发帖数: 32
精华帖: 0
回复:阀门定位器故障诊断-专贴(推荐指数5)


只看楼主 只看精华 2007-04-09 15:24:02
谢谢,
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 602
发帖数: 184
精华帖: 3
回复:阀门定位器故障诊断-专贴(推荐指数5)


只看楼主 只看精华 2007-04-09 20:04:14
斑竹,建议整理合成一个PDF文档呗,连同那个PS2的安装指导文章组成一个阀门定位器系列大全
西门子物位仪表
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 90
发帖数: 32
精华帖: 0
回复:阀门定位器故障诊断-专贴(推荐指数5)


只看楼主 只看精华 2007-04-17 17:27:17
赞!!!!!
积累…… xiaomao-0316@163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3185
发帖数: 2347
精华帖: 17
回复:阀门定位器故障诊断-专贴(推荐指数5)


只看楼主 只看精华 2007-04-17 18:44:56
现在可以直接下载相关数据了,欢迎大家下载
 
以下网友喜欢您的帖子:

  