技术论坛

西门子阀门定位器第7、38项之参数现场如何应用

作者 主题
侠士

经验值: 1375
发帖数: 200
精华帖: 17
主题:西门子阀门定位器第7、38项之参数现场如何应用
精华帖精华帖星级5级


只看楼主 只看精华 楼主 2009-10-22 12:18:41
具体内容见附件
点击此处查看附件
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=612270

侠圣

经验值: 2204
发帖数: 1075
精华帖: 5
回复:西门子阀门定位器第7、38项之参数现场如何应用


只看楼主 只看精华 1楼 2009-11-17 16:03:51
如果 4毫安
阀门不是全关的话
就该参数 直到4毫安全关 20毫安全开呀 ’
知其道 用其妙
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 8
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:西门子阀门定位器第7、38项之参数现场如何应用


只看楼主 只看精华 2楼 2009-11-26 16:34:03
一个调显示,一个调输出,4~20mA对应的开度显示,和阀门操作,比方说你输入4mA,阀门全开,显示开度%0,你想让他全关,就把38项的参数改下,这时候阀门全关,开度显示100%,再改下7项,阀门依旧全关,开度显示%0.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 1961
发帖数: 642
精华帖: 19
回复:西门子阀门定位器第7、38项之参数现场如何应用


只看楼主 只看精华 3楼 2009-11-27 16:22:43
非常感谢独钓翁的经验分享,对大家很有帮助!
来自西门子技术支持与服务
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 1961
发帖数: 642
精华帖: 19
回复:西门子阀门定位器第7、38项之参数现场如何应用


只看楼主 只看精华 4楼 2009-11-27 16:24:33
把参数7和38的功能写反了,建议看一下独钓翁的文档:)

quote:以下是引用踩踩踩在2009-11-26 16:34:03的发言:
一个调显示,一个调输出,4~20mA对应的开度显示,和阀门操作,比方说你输入4mA,阀门全开,显示开度%0,你想让他全关,就把38项的参数改下,这时候阀门全关,开度显示100%,再改下7项,阀门依旧全关,开度显示%0.

来自西门子技术支持与服务
以下网友喜欢您的帖子:

  