分享:阀门定位器手动状态下,按+键时Y1出气口的出气量反而减少?

已锁定

最爱北极星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    642
  • 精华

    19
  • 被关注

    19

论坛等级:侠士

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

分享:阀门定位器手动状态下,按+键时Y1出气口的出气量反而减少?

3423

3

2010-08-25 15:16:31

star star star star star
前几天客户反映现场有很多阀门定位器,手动/自动状态下动作均正常,但是有一台自动控制没有问题,但是手动状态下,按+键阀门动作方向刚好相反,其它几十台都没有这个问题,开始怀疑是不是阀门定位器确实质量有问题,后来经过测试终于找到问题原因:阀门定位器33/90比率选择开关必须与参数2 YACL的设置要一致,否则就会出现该现象;如果缩紧轮不在中间位置,那么必须保证缩紧轮的位置与参数2设置一致


因为比率开关在33和90两个位置时,电位计转动的方向是相反的,有机会的话可以观察一下
分享:阀门定位器手动状态下,按+键时Y1出气口的出气量反而减少? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3074条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。