接线+悬而未决的改造事项

1789

16

2015-08-25 18:28:42

悬而未决的改造事项

说一说我的大修理的改造项目:现场需要增加一台高温计。在大修之前已经放好线了。是为了在大修的时候能有充足的时间进行调试和进行别的工作。现场高温计的安装点距离现场的一个remote IO盘柜很近,线路又好走。当时是这么设想的。不过需要在程序内做数据传送和增加模拟量输入和输出点卡。后来领导跟别的领导说起这件事的时候,说有一个盘柜内就有现成的模拟量卡,不必做硬件组态了。就命令再放一根线。又是爬高上低,拆这拆那放好了第二根线。

这就是当时的盘柜的现况,不仅线放的有点乱,每个卡槽内接线端铜丝露出来的还很长。感觉只要电缆动上一动每个都能打架,要短路了。后来逐个修剪有问题的电缆并且压上线鼻子

此次改造,为了降本节支,领导不同意买新的兰德的高温计和保护外壳,也不同意去向别的工厂借用。说施工期间有一个外壳没有用,要去寻找过来,费了九牛二虎之力,终于在两个地方把外壳的两个部分找到了。其中的冷却水管管道还特别长,需要切割。查看图纸发现还差2个备件:一个是knick的信号隔离器和一个终端电阻。没有办法只能拿国产的信号隔离器代替,终端电阻就先不用了。东西都齐全了。就准备接线了,下面上接线图:东西很少,但是走的路很曲折。

当时盘柜里是先接线的,信号隔离器的电源指示灯不亮,通道报警灯闪烁,把DC24V电源线交换后电源指示灯就亮了。把现场的线接好后发现:高温计的信号转换模块灯不亮了。把所有的线都拆掉除了电源线,灯还是不亮。估计模块坏了,这可只有一个备件啊,当时真着急呢。(在接220伏特电源的时候,也犯了一个错误,因火线电缆丝比较分散,就直接用戴着线手套的手去拧紧,电源把我打的浑身麻麻的。电老虎这个东西,我们还是尽量远离!不能拿生命开玩笑。应该借用工具去拧。)分析信号转换模块灯不亮原因有两个:第一:现场的电缆与高温计未接时,接头没有处理好,第二是隔离器的输入和输出接反了。导致短路,致使转换模块的熔丝烧坏了。又是一翻寻找,找了一个4MA的熔丝。接上去后灯终于亮了。心里舒坦了很多啊!!但是隔离器的通道灯还异常呢,把正负两根线交换后灯也正常了。心想总该好了吧。发现温度还是不能正常显示。不是正的355就是负的355.高温计使用的范围为0-300°,是不是线路接错了呢?打点测试一下吧,没有问题。是不是电缆长了呢?换根短的试试吧,又剪了根短的电缆进行测试还是不行。是不是程序有问题呢?把毫安表拿来测试,信号正常。那就不是程序的问题了啊!!!那是不是信号隔离器不配套呢?拆一个现场用过的过来测试下还是不行,把国产的隔离器换到另一个温度计上显示没有问题。问题出在哪里呢?把终端电阻拆过来,测试下,常温下,温度有显示了,却是250多度。我们都崩溃了。领导决定放第四根电缆,直接短接另一个温度计的电缆然后接到新的温度计上,看高温计保护外壳上的对接的短电缆是否正常,结果测试正常。然后领导再决定放第五根电缆,直接放到别的温度计的盘柜内,再测试,却是显示308°。求大师们指点迷津啊!!!