哈哈,我也做一把标题党。祝贺你受骗了。
其实并没有什么好方法,只有笨办法。
当我们做一些改造项目时,如果业主提供的第三方的程序量非常大,甚至,提供的是删除了SCL源文件的程序,那怎么办?难道只能崩溃?
也有人会说,推到重来。但是,大哥,你是改造啊,不是新建,而且,推倒重来,当你面对一个有5个以上s7-400,有上百个从站的项目时,你也敢推到重来?
所以,还是老老实实解读别人的程序是正事。
我的笨方法就是边读程序边用CAD画出流程图。这个流程图也不必太严谨,自己能看懂就行。为什么用CAD?原因很简单啊,在CAD上你可以任意修改任意扩展,不怕画着画着版面不够。
附件中的PDF文件是一个删除了SCL文件的STL形式的程序。没有了SCL,那个STL就像疯了一样,逻辑关系那个混乱啊。不过也好,读这样的程序才会让你更好的理解PLC这种东东的工作模式。
附件中的那个CAD文件是我乱画的流程图。
程序还没解读完,CAD也没画完。
夜太深,头也昏,不读程序了,发个帖子,睡觉去。
FB921.pdf
Drawing14.rar