一起SM338模块报警引起的故障排除

3066

12

2020-06-04 11:37:13

star star star

一起SM338模块报警引起的故障排除

   晚上吃完饭,正想泡杯茶来喝,解解一天的劳累。电话“不适事宜”的响了起来,接听电话被告知工厂有一台设备,在HMI设备上显示的数据突然变的很大(超程显示)了。因为这个是一个位置的显示,所以,错误显示数据的结果是无法操作,被plc错误的判断为超程保护了。

设备故障就是命令,放下茶杯(杯子是西门子奖品兑换的嗷),赶紧赶往公司。到公司办公室拿了电脑和MPI编程电缆到工厂,在HMI设备上看到有位置显示超程,图示:


  到控制柜侧,看IM153-1下挂的SM338模块已经亮起了红灯,图示:


   赶紧连线,到硬件组态信息哪里看看诊断缓冲区有什么提示性信息。在线后,cpu系统没有提示什么有价值的错误信息。

   由于,该磁致位移传感器安装在设备内部,晚上在人手少的情况下无法打开做进一步的诊断,只能告诉工厂停机待明天白班再处理了。为了拆卸已经安装在设备上的模具,我将这个位置信息数据做临时的屏蔽处理后,让工厂领班在手动状态下操作把模具拆卸下来。在回去的路上,想这个故障可能是传感器也可能是线路开路性故障。

   第2天一上班,同事们早早的在拆卸设备的外壳了。我确认了拆卸过程确保是安全的前提下,回到控制柜连接电脑与PLC,先将昨天临时处理的屏蔽程序取消掉,看HMI上的故障位置仍然超程。到机修间确认备件情况后,回到设备现场,监护同事拆卸操作。

   当同事们把设备外壳拆卸完毕,准备拆下该位置传感器的金属软管护套时,“眼尖”的我看到HMI行程显示好像有闪烁,难道真的是连接的导线问题?该传感器是25位格雷码输出,精度0.01mm传感器,采用7芯屏蔽移动电缆连接到SM338模块。重点检查金属软管,确实有被压过的痕迹。用斜口钳剪开被压过的金属软管,看到屏蔽电缆确实也被明显的压伤了,由于环境原因只能考虑更换电缆了,问题基本确定,接下来就是找相应的屏蔽电缆,更换被压伤的电缆,更换确认连接正确和可靠性,测试行程恢复到正常,一起因连接屏蔽电缆压伤,而造成的行程显示错误处理过程完成。